Алексей
сообщение 17.3.2005, 20:27
Сообщение #11


Почётный участник
***

Группа: Руководитель
Сообщений: 152
Регистрация: 12.3.2005
Из: г. Ейск, Краснодарского края
Пользователь №: 192
Должность: директор
Организация: диспетчерская



«А если у нас в Анапе 7 рабочих мест + выделенный сервер Xeon + Мини АТС + 3 блока NT1 + минимальное освещение, тогда что?»
Вы забыли прибавить электрочайник и несколько масляных радиаторов. Шучу!
Прошу меня простить, уважаемый, но, данный ответ был адресован не Вам лично, а в целом, заинтересованным лицам с более скромными потребностями. Точнее, для ДЛИТЕЛЬНОГО питания одного компа с монитором + рация +лампочка Ильича в 10 св., т.к. 500 Ватт и в Африке 500 W. и его не хватит даже «Хеону». В Вашем случае спасет система типа Symmetra 8kw+8kw, около 9 тыс.у.е smile.gif smile.gif ., хотя, ни мне Вам советовать.
Потом второй момент, Вы пишите: «на UPS 500 машина будет работать до 50 минут, но тут дело больше не в том какой мощности бесперебойник, а в его КПД, сколько установлено аккумуляторов и как они подключены. К примеру: до 50 минут вытянут только 2 аккумулятора(КАКИХ, 7Ah или 90 Ah), или если у нас в ББП 4 аккумулятора и они подключены параллельно, т.е. выдают 12 вольт, то такой бесперебойник будет работать меньше, нежели если эти четыре аккумулятора подключены последовательно и выдают 48 вольт, т.к. меньше при более слабом напряжении больше потерь на преобразование».
Рассмотрен конкретный бесперебойник и конкретный аккумулятор. Не думаю, что UPS начального уровня, типа UPS 500 и пр. способны работать от АКБ, с напряжением выше 15v., и уж тем более 48v., не протянет и10 секунд. Почти согласен, потери на преобразование тем выше, чем выше коммутируемый ток, а не напряжение.
По поводу зарядки большого аккумулятора: «ни один трансформатор бесперебойника не выдержит зарядку автомобильного аккумулятора, тоже самое с БП для рации, если мы хотим им же заряжать аккумулятор, то покупаем К205, способный выдержать 20А нагрузки».
Опять ошибочка. Я писал, что « бесперебойник выдаёт стабильный ток, ок. 0,7А, и он (ток), не зависит от мощности АКБ. Именно по этому было рекомендовано для быстрого заряда ( в случае глубокого разряда АКБ, на пример, после длительной работы без 220v.) использовать внешний мощный источник питания. Ещё лучше, если всё это соединено очень маленьким простым электронным устройством (а не тумблером под столом), для автоматизации процесса.
БП для рации, имелось в виду, подключается к UPS.
Простите, если был не правильно понят или плохо объяснил, но это личный опыт дилетанта от электроники, пытающегося кому-то облегчить поиск вариантов.


--------------------
Перейтик к верху страницы
 
+Цитировать сообщение
Saturn
сообщение 18.3.2005, 11:22
Сообщение #12


ТК-Сатурн
******

Группа: Клуб "Таксопарк"
Сообщений: 3165
Регистрация: 11.10.2004
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7
Должность: владелец и директор
Организация: таксопарк



Цитата
Точнее, для ДЛИТЕЛЬНОГО питания одного компа с монитором + рация +лампочка Ильича в 10 св., т.к. 500 Ватт и в Африке 500 W. и его не хватит даже «Хеону».
Ошибочка, на то он и сервер, чтобы потреблять больше, и процессор у него не один и жестких дисков 3, вполне соглашусь с цифрой (вместе с монитором) 600-700 Вт.
Цитата
Рассмотрен конкретный бесперебойник и конкретный аккумулятор. Не думаю, что UPS начального уровня, типа UPS 500 и пр. способны работать от АКБ, с напряжением выше 15v., и уж тем более 48v., не протянет и10 секунд. Почти согласен, потери на преобразование тем выше, чем выше коммутируемый ток, а не напряжение
Я этим не хотел рассмотреть конкретный бесперебойник, а хотел сказать какие типы бесперебойников предпочтительней покупать
Цитата
К примеру: до 50 минут вытянут только 2 аккумулятора(КАКИХ, 7Ah или 90 Ah)

Естественно 7Аh, те которые применяют в 99% бесперебойников
Цитата
Опять ошибочка. Я писал, что « бесперебойник выдаёт стабильный ток, ок. 0,7А, и он (ток), не зависит от мощности АКБ. Именно по этому было рекомендовано для быстрого заряда ( в случае глубокого разряда АКБ, на пример, после длительной работы без 220v.) использовать внешний мощный источник питания. Ещё лучше, если всё это соединено очень маленьким простым электронным устройством (а не тумблером под столом), для автоматизации процесса.
С этим с вами не соглашусь, автомобильный аккумулятор при зарядке потянет на себе около 6А, а если ваш бесперебойник не сможет выдать такую силу тока, то он просто сгорит.


--------------------
<noindex>]]>http://www.taxisaturn.ru]]></noindex>
Перейтик к верху страницы
 
+Цитировать сообщение
Saturn
сообщение 18.3.2005, 11:34
Сообщение #13


ТК-Сатурн
******

Группа: Клуб "Таксопарк"
Сообщений: 3165
Регистрация: 11.10.2004
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7
Должность: владелец и директор
Организация: таксопарк



Цитата
Ещё лучше, если всё это соединено очень маленьким простым электронным устройством (а не тумблером под столом), для автоматизации процесса.

Вы знаете, я уже просто боюсь этих маленьких САМОДЕЛЬНЫХ электронных устройств, т.к. за время существования фирмы было столько экспериментов, к примеру из UPS 250 делали UPS 2000 с полноценным автоматическим зарядным усройством для автомобильного аккумулятора, экспериментов было столько, просто ужас. Но все это без исключения работало крайне ненадежно, теже самодельные бесперебойники оказывались в ремонте в год по 4 раза, и летело не что то конкретное, а все подряд. И я бы не сказал что у нас плохой радиомеханик это все делал. Тоже самое я и наблюдал по изделиям других спецов, например краснодарские самодельные блоки питания на 20А по цене дешевле К205 в 3 раза. Купили их 3 штуки в результате в течении 2х месяцев все три вылетели. И так было во всем. После чего во мне выработалась устойчивая неприязнь к всевозможного рода самоделкам. Вот такая история. Интересно было бы услышать мнение участников форума - как вы относитесь к самоделкам?


--------------------
<noindex>]]>http://www.taxisaturn.ru]]></noindex>
Перейтик к верху страницы
 
+Цитировать сообщение
Алексей
сообщение 18.3.2005, 22:28
Сообщение #14


Почётный участник
***

Группа: Руководитель
Сообщений: 152
Регистрация: 12.3.2005
Из: г. Ейск, Краснодарского края
Пользователь №: 192
Должность: директор
Организация: диспетчерская



Безусловно! самоделка менее предпочтительна, чем серийный, проверенный прибор. Хотя, самоделка самоделке рознь, как и самодельщики-не все равны. Но даже Вы начинали с самоделок и выросли в гиганта, позволяющего себе использовать современные инновационные идей. Как Вы справедливо заметили (в других темах форума) существует много мелких фирм, которые не могут себе позволить поставить даже один современный комп, работают на Р-3, или даже на Р-2, и на программах, написанных Васей из первого подъезда. Откуда у них деньги на UPS 3000VA? Пусть работают как могут, а РЫНОК или ГНИ, всё расставит на свои места. wink.gif wink.gif wink.gif


--------------------
Перейтик к верху страницы
 
+Цитировать сообщение
taxiregata
сообщение 19.3.2005, 9:20
Сообщение #15


Провожающий солнце
*****

Группа: Клуб "Таксопарк"
Сообщений: 1550
Регистрация: 11.10.2004
Из: г. Калининград
Пользователь №: 11
Должность: владелец и директор
Организация: таксопарк



У нас самоделка работает не один год, бывают проблеимы, но они бывают со всей техникой и не только самодельной, даже "МЕРСЕДЕСы" и то ломаются... sad.gif


--------------------
С Уважением Такси "Регата", славный город КЁНИГСБЕРГ.
]]>http://www.taxiregata.ru]]>
Перейтик к верху страницы
 
+Цитировать сообщение
Saturn
сообщение 19.3.2005, 11:00
Сообщение #16


ТК-Сатурн
******

Группа: Клуб "Таксопарк"
Сообщений: 3165
Регистрация: 11.10.2004
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7
Должность: владелец и директор
Организация: таксопарк



Цитата
Вы начинали с самоделок и выросли в гиганта, позволяющего себе использовать современные инновационные идей.

Я хотел сказать что используя самоделки мы конечно в первую очередь хотели сэкономить, а получилось как всегда... Вышло так, что дешевле было бы сразу купить реально работающие проверенные устройства. С другой стороны - мы получили платный урок на будующее и теперь зареклись применять как самоделки, так и покупать оборудование б/у.


--------------------
<noindex>]]>http://www.taxisaturn.ru]]></noindex>
Перейтик к верху страницы
 
+Цитировать сообщение
express-grozniy
сообщение 20.1.2013, 0:07
Сообщение #17


Ушёл на майдан
Иконка группы

Группа: Отлучённый
Сообщений: 350
Регистрация: 16.2.2011
Из: Грозный
Пользователь №: 5205
Город в котором работает компания:Грозный
Должность: владелец и директор
Организация: прочее



При автоматизации возник вопрос. У провайдера стоят коробки, если они обесточиваються инет пропадает. Коробку мы в силах подать электричество,но возник вопрос не один не берёт на себя за автоматику, чтоб завёлся генератор. Как можно найти генератор надёжный с автозапуском или какойто упс или ещё как решить проблему?MSW как-то посоветовал бесперебойник не нашел сообщения.


--------------------
Ты лучше будь один-чем с кем попало быть! Лучше будь голодным-чем что попало есть!
Перейтик к верху страницы
 
+Цитировать сообщение
argentum99993
сообщение 20.1.2013, 10:41
Сообщение #18


Аксакал
*****

Группа: Клуб "Таксопарк"
Сообщений: 1194
Регистрация: 9.11.2009
Из: г. Тирасполь
Пользователь №: 3787
Город в котором работает компания:Тирасполь
Должность: владелец и директор
Организация: диспетчерская



У нас стоит упс, который высылает СМСки о том что свет отключился или включился. Его хватает на 40 минут (усечённой) работы Тираспольской диспетчерской, или на 1 час работы Бендерской диспетчерской. В течении этих 40 минут мы в ручную запускаем генератор.

Усечённая работа это 5 компов, рация (ещё не все перешли на ява приложение), 2 сервера, ну и по мелочам: модемы, свичи...

Конечно это не полная автоматика, но если нагрузка у Вас маленькая - то на 2 часа работы хватит.




Перейтик к верху страницы
 
+Цитировать сообщение
MSW
сообщение 20.1.2013, 12:38
Сообщение #19


Местный житель
******

Группа: Руководитель
Сообщений: 3592
Регистрация: 6.4.2010
Из: Тула
Пользователь №: 4279
Город в котором работает компания:Тула
Должность: владелец и директор
Организация: таксопарк



Цитата(express-grozniy @ 20.1.2013, 1:07) *
При автоматизации возник вопрос. У провайдера стоят коробки, если они обесточиваються инет пропадает. Коробку мы в силах подать электричество,но возник вопрос не один не берёт на себя за автоматику, чтоб завёлся генератор. Как можно найти генератор надёжный с автозапуском или какойто упс или ещё как решить проблему?MSW как-то посоветовал бесперебойник не нашел сообщения.


Мы так же не стали заморачиваться с автозапуском генератора.
Поставили два бесперебойника с внешними аккумуляторами на всё оборудование, расчитывали по мощности. Точное время автономной работы на них так и не определили. После 5-ти часов работы индикатор показывал 60% емкости. Этого вполне достаточно, чтобы технический специалист приехал и запустил генератор.

Согласен с Андреем, для питания оборудования от провайдера достаточно будет поставить источник резервного питания с внешним аккумулятором. Нужно посмотреть что там за оборудование, какое у него напряжение питания и подавать сразу необходимое напряжение без лишних преобразований. Можно обеспечить работу от аккумулятора на несколько суток.


Перейтик к верху страницы
 
+Цитировать сообщение
autooz
сообщение 21.1.2013, 20:45
Сообщение #20


Специалист по всем вопросам
****

Группа: Почётный участник
Сообщений: 426
Регистрация: 30.5.2009
Пользователь №: 3394
Город в котором работает компания:Бердичев
Должность: владелец и директор
Организация: диспетчерская



Цитата(MSW @ 20.1.2013, 11:38) *
Мы так же не стали заморачиваться с автозапуском генератора.
Поставили два бесперебойника с внешними аккумуляторами на всё оборудование, расчитывали по мощности. Точное время автономной работы на них так и не определили. После 5-ти часов работы индикатор показывал 60% емкости. Этого вполне

Решение для снижения энергопотребления и как следствие увеличения продолжительности работы компов на аккумуляторах - использование тонких клиентов на компах диспетчеров и серверов на ядрах сверхмалого энергопотребления.
Такие решения существуют и не дороже чем традиционное железо. А возможность их питания от сети 12 вольт без надобности преобразования в 220, устраняет кучу потерь на трансформацию напряжения.





--------------------
Серверы и АТС на базе Asterisk
Украина:
Tel +38 0414323297
Моб. +38 063-966-62-40
Skype: oleg.zhabko
Перейтик к верху страницы
 
+Цитировать сообщение

3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответить на темуЗапустить новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Яндекс.Метрика Текстовая версия Сейчас: 23.10.2017, 5:38