Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Ушёл на майдан ![]() Группа: Отлучённый Сообщений: 350 Регистрация: 16.2.2011 Из: Грозный Пользователь №: 5205 Город в котором работает компания:Грозный Должность: владелец и директор Организация: прочее ![]() |
У нас стоит упс, который высылает СМСки о том что свет отключился или включился. Его хватает на 40 минут (усечённой) работы Тираспольской диспетчерской, или на 1 час работы Бендерской диспетчерской. В течении этих 40 минут мы в ручную запускаем генератор. Марку упс,не подскажете и как он высылает СМС. Коробка провайдера метров 80 от нас. Спасибо! -------------------- Ты лучше будь один-чем с кем попало быть! Лучше будь голодным-чем что попало есть!
|
|
|
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Ушёл на майдан ![]() Группа: Отлучённый Сообщений: 350 Регистрация: 16.2.2011 Из: Грозный Пользователь №: 5205 Город в котором работает компания:Грозный Должность: владелец и директор Организация: прочее ![]() |
Мы так же не стали заморачиваться с автозапуском генератора. Поставили два бесперебойника с внешними аккумуляторами на всё оборудование, расчитывали по мощности. Точное время автономной работы на них так и не определили. После 5-ти часов работы индикатор показывал 60% емкости. Этого вполне достаточно, чтобы технический специалист приехал и запустил генератор. Согласен с Андреем, для питания оборудования от провайдера достаточно будет поставить источник резервного питания с внешним аккумулятором. Нужно посмотреть что там за оборудование, какое у него напряжение питания и подавать сразу необходимое напряжение без лишних преобразований. Можно обеспечить работу от аккумулятора на несколько суток. Мне советовали,что можно к упс подключить даже камазовский аккумулятор,но я так и не нашел из мастеров кто сделает так.Вы как-то высылали ссылку не можете повторить. -------------------- Ты лучше будь один-чем с кем попало быть! Лучше будь голодным-чем что попало есть!
|
|
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Местный житель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Руководитель Сообщений: 3592 Регистрация: 6.4.2010 Из: Тула Пользователь №: 4279 Город в котором работает компания:Тула Должность: владелец и директор Организация: таксопарк ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Ушёл на майдан ![]() Группа: Отлучённый Сообщений: 350 Регистрация: 16.2.2011 Из: Грозный Пользователь №: 5205 Город в котором работает компания:Грозный Должность: владелец и директор Организация: прочее ![]() |
Напишите марку оборудования которое Вам нужно запитать. Пока два обычных компа.Далее будет больше.А вот коробка узнаю у провайдера,что это за чудо, отпишусь. -------------------- Ты лучше будь один-чем с кем попало быть! Лучше будь голодным-чем что попало есть!
|
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Аксакал ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Клуб "Таксопарк" Сообщений: 1194 Регистрация: 9.11.2009 Из: г. Тирасполь Пользователь №: 3787 Город в котором работает компания:Тирасполь Должность: владелец и директор Организация: диспетчерская ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Ушёл на майдан ![]() Группа: Отлучённый Сообщений: 350 Регистрация: 16.2.2011 Из: Грозный Пользователь №: 5205 Город в котором работает компания:Грозный Должность: владелец и директор Организация: прочее ![]() |
APC Smart UPS 2200XL Как он отправляет СМС я не знаю, но если Вы надумаете приобрести именно такой бесперебойник - то давайте свяжем наших админов между собой. Спасибо! Присмотрюсь и обращусь к Вам. С уважением Идрис! -------------------- Ты лучше будь один-чем с кем попало быть! Лучше будь голодным-чем что попало есть!
|
|
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Ушёл на майдан ![]() Группа: Отлучённый Сообщений: 350 Регистрация: 16.2.2011 Из: Грозный Пользователь №: 5205 Город в котором работает компания:Грозный Должность: владелец и директор Организация: прочее ![]() |
Напишите марку оборудования которое Вам нужно запитать. Технические характеристики ]]>]]>]]>]]>]]>]]>4.2.1 Конструктивное исполнение и электропитание[/size] Варианты конструктивного исполнения и электропитания изделия приведены в Табл. 1. ]]>Табл. 1. Варианты конструктивного исполнения и электропитания Модификация Конструктивное исполнение Напряжение электропитания Мощность, не более ZES-2026C-AC220 Металлический корпус 440x171x43 мм ~100..240 В, частота от 50 до 60 Гц 30 Вт ]]>]]>]]><a name="_Toc234296201">4.2.2 Условия эксплуатации [size=3]Условия эксплуатации изделий: · температура окружающей среды — от 0 до 50 °С; · относительная влажность воздуха — от 5 до 95 % без конденсата; · режим работы — круглосуточный; · наработка на отказ — 80000 часов. Коммутатор должен быть подключен к системе электропитания с заземлением. Это вот такая коробка,если отключают свет,а у нас это бывает инет пропадает.Если найти для неё решение как запитать,то у нас вся проблема решена с этим. -------------------- Ты лучше будь один-чем с кем попало быть! Лучше будь голодным-чем что попало есть!
|
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Новичок ![]() Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 9.3.2013 Пользователь №: 8022 Город в котором работает компания:Каховка Должность: владелец и директор Организация: открываю диспетчерскую ![]() |
При автоматизации возник вопрос. У провайдера стоят коробки, если они обесточиваються инет пропадает. Коробку мы в силах подать электричество,но возник вопрос не один не берёт на себя за автоматику, чтоб завёлся генератор. Как можно найти генератор надёжный с автозапуском или какойто упс или ещё как решить проблему?MSW как-то посоветовал бесперебойник не нашел сообщения. Простите за вмешательство, но хотел бы не много ответить на ваш вопрос. Я сам с детства занимаюсь разными самодельными приборами и приспособлениями и не редко стыкаюсь с автоматикой. Так вот решить вопрос с автоматикой запуска генератора довольно не сложно. Вам нужно всего несколько вещей: безперебойник который выдержит всего лишь от 2 до 5 минут работы, генератор со стартером, обыкновенное электромагнитное реле, и своего рода сигнализатор о пропаже напряжения в сети, ну и конечно нужно будет сделать все это на подобие одного большого безперебойника, то есть, стационарная сеть запитует весь узел нашего устройства а с него уже запитуеться диспетчерская, и в момент пропадания электричества в сети остается работать сам безперебойник и в свою очередь срабатывает сигнализатор пропажи напряжения в запитке нашего устройства, и так как у нас стоит реле присоединенное к зажиганию стартера генератора то оно и срабатывает в последствии питание диспетчерской остается не прерывным. И здесь нету не чего сверх естественного. И по поводу самоделок. Я на своем горьком опыте могу твердо сказать что самоделки на много лучше и дольше работают нежели купленное в магазине. И маленький пример. Купил в магазине для себя компьютер довольно дорогой и т.д., казалось бы новый должен работать как часики, но как известно нынешняя техника ( большинство) работает только в период гарантии а потом начинает выходить из строя одно за одним. Так случилось и у меня. В итоге большую часть деталей и практически пол схемы ПК я изменил сам. Првда у меня ушло на это почти 3 месяца. Но за то я уже 5 год в него не заглядую даже систему еще после переделки не менял, а работает он у меня без выключений, то есть постоянно и выдержует большие нагрузки без перегрева и т.д. |
|
|
![]() ![]() |
![]() |